樓主  發表于: 2011-09-29 16:32
   模塊是4~20mA信號的,牌子是海格的,現在有好幾個測溫不準確的,模塊上面有兩個口可以調節,以前自己調過,只是調的跟當時的溫度一樣了,溫度變化之后就又不準了,應該是曲線調的不準了,有沒有辦法調呢?請大俠們賜教
[ 此帖被小刺在2011-10-22 17:03重新編輯 ]
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-01 11:45
那兩個電位器口一個是調增益,一個是調零,應該在接上傳感器后先調好增益值,再調零點,應該會要仿復多次才能調準,實在不行你得串電流表較準模塊,可參考模塊手冊的較準程序。。
樓主留言:
我接傳感器調過,可惜總調不好。。?赡苁俏姨苛税伞。。