330209
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 14:40
圖片:
我在Q02CPU的右側添加以太網模塊后,用FROM-TO指令寫入AI、AO模塊,請問這時我的XY分配模塊輸入準備信號是從X10開始還是X0開始,因為我在調試時發現AO沒有輸出。后來我把以太網模塊去掉后,調試時AO輸出就沒有問題,現在搞不懂是怎么回事。
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 14:41
卡槽1是我自己添加的,plc讀取時也顯示智能32點
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-30 10:32
圖片:
這是我的Q68ADI模塊初始化FROM  TO 指令。緊貼以太網模塊,應該屬于第二個模塊用H1表示。不知道有沒有問題。
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。