zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 09:38
總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜,F(xiàn)在的電纜質量很讓人擔心!
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 14:06
150KW 電流約300A左右。120的銅線有點小了,150銅的可以用。