樓主  發表于: 2011-09-27 17:05
PLC沒寫入任何程序時,上位機對XY口可進行讀寫;
PLC寫入程序后,我用上位機對其不能寫操作了,上位機一個命令,Y口沒反應,但讀操作可以的,在上位機上顯示端口狀態,有知道的么,謝謝
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-27 21:02
PLC程序執行后Y的狀態就是PLC輸出狀態,上位機即使改寫也立即被PLC程序重寫了。除非PLC程序中未使用的Y,才能被上位機改寫
樓主留言:
那這該如何解決呢
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-28 09:32
上位機改寫PLC中未被程序輸出使用的中間繼電器,在程序中用此中間繼電器同時驅動需輸出的Y口,關鍵是上位機改寫的點不能被PLC程序改寫。
樓主留言:
請問:例如我在PLC程序中用M0輸出Y0,那我在上位機上怎么置位復位指令來控制Y0口,謝謝
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。