uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 236 點
下載積分: 920 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2022-11-28
查看uknow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-26 19:53
監控溫度 我知道可以用三菱的專用模塊,  即FX2N-4AD-PT是與Pt100型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊
                                         FX2N-4AD-TC是與熱電偶型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊
除了這兩個以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模塊的  不用他的溫度專用模塊  
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 21:00
溫度專用模塊其實就是用軟件實現的溫度變送器,因為熱電偶或熱電阻輸出的信號不是標準信號,需要將其轉換成標準的電流或電壓信號才能被PLC識別,所以不可以將熱電偶或熱電阻信號直接接入AD模塊中,必須接入AD-PT或AD-TC模塊或通過溫度變送器后再接入AD模塊
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-10-31
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-26 21:03
熱電偶輸出的是非線性mv信號,而熱電阻輸出的是非線性阻值信號