pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-23 16:14
用STEP 7編程,編譯時報錯,如圖,以我看來程序是對的,怎么會非法呢,還有說程序太復雜,這個怎么解決啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4910 分
在線時間: 9546(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 17:03
針對于太復雜這個問題,我來描述一下看法:

很多新手都自認為程序沒有出錯,但是不知道在西門子的一個Network中,僅允許一組電氣網絡的出現。而這些新手們總是將多個網絡寫在一個Network中。

解釋一下網絡:彼此相連的一組元件稱為一個網絡。
樓主留言:
多謝,你給我的是大方向上的幫助,實在是感謝啊