夢幻男孩
Opportunity is given to those
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2024-05-13
查看夢幻男孩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-22 10:54
FX1S-14MR-001的輸入模塊上的COM是24V嗎?
它跟輸出模塊上的24+V有關系嗎?
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 22:25
你的輸出線圈是MR型的,也就是繼電器型的,不是晶體管型(MT型)的。一般情況下,輸入的COM和輸出端的COM是要區別接線的,但是如果輸出負載是+24V的,像直流24V電磁閥、直流24V蜂鳴器等,可以將輸入COM和輸出COM共接入電源供應器的COM(直流0V);如果輸出負載是交流220V,像接觸器AC220V線圈等,就需要將輸入COM和輸出COM區別接線了:輸入COM共接電源供應器的COM(直流0V),輸出COM共接AC220V的L或N,組成L和N回路即可!輸入和輸出COM能不能共接,第一看你的PLC輸出線圈的型號,第二看PLC控制輸出負載的類型!