linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-11-06
查看linglong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 09:44
信捷變頻真垃圾,以前為了跟PLC和屏的廠家一致,用了20幾臺,現在老是出現奇怪故障,要么報E-12,關一下又好了,用一段時間又掛了。說明書上說是要返廠家修。有一臺這個故障修了三次到現在還沒好,廠家說沒找出故障原因,就是更新程序 。還有兩臺,用了一年后,(好像過保了它自己知道一樣0,老是參數自動跑掉,而且只是這一個,外部運行功能選擇,這一項。很準的,隔一個月左右一次。有時參數有的,沒跑,就是外部啟動不了,恢復出廠,再重新設定,又能用了。我真對它失望了。問了廠家,說是干擾,我同樣的柜子做了十幾臺,就一臺柜子這樣。就算是干擾,也不可能參數沒了吧。各位有這方面情況的也說說。
henshuiwqs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 331 點
下載積分: 14721 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2010-03-27
最后登錄: 2024-10-23
查看henshuiwqs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 08:55
類似的變頻器參數丟失等現象,我也遇到過幾個。還遇到過變頻器的功率參數等自動變更的,比如說22kw的變頻器,參數初始化后再看變頻器功率參數已經變?.7kw的了, 不知道是否是設計缺陷 還是元件質量問題。也希望能有高人講解一下發生類似問題的原因。