樓主  發表于: 2011-09-18 20:30
請教高手我想用2000g電子稱稱重,然后反饋數據到PLC上,有什么方法可以解決?我用的是三菱FX2n的PLC
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-18 21:36
如果電子稱有串口輸出的,就用PLC的串口接收數據;
如果沒有,建議換一臺帶串口的電子稱儀表即可;
費用最高,效果最差,不過,也顯得最專業的方案就是用PLC的AD模塊,不過,秤重傳感器的輸出是0-20mV,進AD模塊還需要信號調理模塊,麻煩。。。