請教高手我想用2000g電子稱稱重,然后反饋數據到PLC上,有什么方法可以解決?我用的是三菱FX2n的PLC
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 13:34
1、直接接在PLC擴展模塊上,稱重模塊。這個比較專業
2、儀表帶串口通訊,此比較專業
=======以上兩種都是專用儀表器件檢測處理后把結果傳給PLCCPU處理=====

3、從懸臂梁直接輸出的電壓一般是0-20MV,一般模擬量0-10V,所以直接使用模擬量達不到三級稱要求,信號調理電路加的話太費事,還有程序處理的不方便,此為最下策。
4、儀表帶0-20MA或者0-10V輸出,連接PLC模擬量?梢詫現,但是繁瑣,浪費
======以上兩種都是把傳感器信號直接或者間接傳給模擬量模塊處理