xiexianliang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiexianliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-17 22:09
我公司有一臺普通壓床,現在要求改成帶,設定行程距離的,距離可以改動。也就是到距離后自動停止。我知道用PLC加編碼器加觸摸屏可以實現?上〉懿徊庞譀]有師傅指導,所以來求救。大家?guī)蛶兔Π,程序怎么寫,線怎么接,謝謝啊。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-18 13:32
呵呵,樓主難道還要想別人幫你做好了程序,再免費奉上?估計不太可能,呵呵!不過可以指點你一下,先選好編碼器,看一下傳動部分的傳動比,也就是說電機轉一周,移動多長距離,知道這個就好辦了,例如你選了360脈沖的編碼器,就用電機轉一周移動的距離除以360,即可得出編碼器每一個脈沖的行程,精度要求較高的話可以長度單位轉換成微米,最后再用你設定的行程除以編碼器每一個脈沖的行程,這樣就算出了你設定的行程需要的脈沖數,算出了這個,用PLC高速計數器當前值等于預置值產生中斷來控制變頻器停止,這還不簡單嗎?還有一些細節問題就得看看你的設備的具體要求了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(果丁) 熱心助人