各位 高手
我用FX2N--64MR 基本單元 連接 FX2N--16EX  輸入專用 擴展單元
用擴展單元來做I/O點。程序寫入?短接線短接I點不起作用 。但用軟元件測試中的強制 程序可以運行
這是為什么 ??
還有這個 FX2N--16EX  輸入點 是和 COM 接通 還是和 +24 接通 看說明書 也不清楚!
請各位賜教!多謝!


還有個問題 就是要將PLC里面的程序清空 是不是創建一個新工程 然后什么也不寫 直接寫入PLC 把源程序覆蓋
這樣可以嗎 請指點!不勝感謝!
[ 此帖被zhangdingye在2011-09-17 03:23重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 08:25
首先看主機X到多少,然后從下個8位開始。
比如64MR輸入32點,主機輸入點應該是X0-X7 X10-X17 X20-X27 X30-X37
那么擴展的FX1N-16EX就是從X40-X47 X50-X57

接通可以這樣:64MR的24+連接16EX的24+,然后64MR的COM接X40生效

PLC軟件里有一個清除內存,清除存儲器選項,用這個清空PLC比較好