樓主  發表于: 2011-09-14 18:20
      一臺ABB變頻器。型號是ACS355的。我現在設置了外部端子給定。通過短接變頻器內部的+24V和DI1為什么啟動不了?
zhaogang0415
學技術沒商量
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 106 點
下載積分: 554 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2015-04-11
查看zhaogang0415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 11:54
先保證GND(輔助電壓輸出的公共端)和DCOM(所有數字輸入的公共端)短接 ,24V與DI1短接只是得到啟動命令,你想要DI1得電正常啟動,需將DI1數字輸入口激活并按一定的給定速度啟動。這樣DI1同時起到兩個作用:一是啟動準備,二是速度給定按DI1狀態有效激活。