樓主  發表于: 2011-09-14 16:32
一條生產線需要在60-90米遠的地方安裝輸入信號
直接從COM端接一點再與X0這些端子相連的電線,需要與電動機(特別是變頻器輸出)這些強電走一個橋架之間會產生干擾信號 屏蔽線不劃算,雙芯線效果也不是太好
不知道大家對這些都是怎么做的,有什么好的安全的方法,引出去的COM與X0這些端子是否需接保險一類的來保護PLC輸入端?
  
說下本人的方法   有時會用中間繼電器轉換  但缺點是浪費器材和電箱的容積,而且按鈕的一端是強電
865042639
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2018-05-11
查看865042639的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-14 17:56
把信號線放到鍍鋅水管里,或者信號線分開走