wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-14 16:32
一條生產線需要在60-90米遠的地方安裝輸入信號
直接從COM端接一點再與X0這些端子相連的電線,需要與電動機(特別是變頻器輸出)這些強電走一個橋架之間會產生干擾信號 屏蔽線不劃算,雙芯線效果也不是太好
不知道大家對這些都是怎么做的,有什么好的安全的方法,引出去的COM與X0這些端子是否需接保險一類的來保護PLC輸入端?
  
說下本人的方法   有時會用中間繼電器轉換  但缺點是浪費器材和電箱的容積,而且按鈕的一端是強電
niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 236 點
下載積分: 540 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2019-08-15
查看niyulin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 11:50
那你用CCLINK應該有效果