三菱MR-J2S-100A伺服由定位模塊控制。發出信號事電機不轉。驅動器上面顯示的數字也不變。也無報警。跟換一新驅動器正常工作。請問下是不是驅動器壞了還是參數沒設好?放假前還好好的
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 21:07
排除為題 1、用伺服內部參數進行手動試運行
2、就☞換MR-J2S-10A的放大器試試
3、控制線的排查(誤報警的情況下)
一般這樣的步驟監測就可以查出問題所在了,一般不會壞的