求各位高手幫忙設計一套:電流控制開關電路!

設計要求:用300/5的電流互感器監(jiān)視一條動力線的三相電流,當這條動力線的任何一相電流超過200A時精準地分斷控制這條線路的接觸器,并能加個可調延時器延時來分斷(當這條動力線的任何一相電流持續(xù)3分鐘或5分鐘超過200A時);

自己設想分析:300/5電流互感器當一次通過的電流300A時二次有5A的電流輸出,用電流變送器把這5A電流轉換成標準模擬量信號4-20MA  ;然后傳送到PLC里編程來實現多功能控制。不知我這種設想可行否,請各位師傅指點一下;或者有更簡單更好的設計方法!謝謝大家了!

300/5電流互感器二次輸出的電流用變送器轉換的信號要怎么輸入給PLC;PLC才能分辯它時時變化的數值?
[ 此帖被wqh清風在2011-09-11 14:44重新編輯 ]
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-09-11 12:42
只要確保判定200安電流和延時動作,這不難吧。。
到網上選個數顯電流繼電器,一兩百應該可以搞定的。。
互感器應該少不了,因為大電流不會直接通到電流繼電器,,至于延時、拉斷,是用時間繼電器+接觸器,還是PLC+繼電器,那都好辦的。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wqh清風) 熱心助人