wangsai0501
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-12-21
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-08 09:11
三菱PLC最大負載感性AC80VA,120/240  
想用一個點帶幾個接觸器,只是接觸器上面線圈沒有功率參數,
如果要想帶施耐德的LC1-D25  接觸器 線圈電壓220V單點能帶幾個接觸器呢?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 16:47
還有一種比較經濟的方法,就是一個輸出點帶一個接觸器,用接觸器的輔助觸點帶N個都沒有問題!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-16 22:27
各位朋友一直建議樓主加中繼,這確實是個萬全之策,但是對成本敏感的話這樣不合適!我曾經用FX2N-48MR直接驅動CJX2-3210,220V接觸器,到客戶那邊用了5年都沒有問題,難道你們敢保證中繼在5年之內一定不會出問題嗎?所以說帶一臺接觸器的話是沒有問題的!用接觸器的輔助接點再帶其他的接觸器!