f4433998
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看f4433998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-06 10:48
信捷PLC在中央空調上的應用

由于原來系統中多塊SDC控制儀表出現故障,在維修中采用 PLC 對原系統做替換改造。原來控制系統完成對潔凈房室內溫度、濕度、室內外壓差進行檢測并控制。室內空氣要求為 100 級?諝饨過過濾后成為潔凈空氣,滿足生產線對空氣潔凈度、溫濕度的要求。
  
  一. 系統工作原理
  
  新風機鼓入的新風經加熱交換器、制冷交換器、加濕器進入房間。房間內有溫度、濕度、差壓檢測器測的信號反饋給控制器。由反饋信號通過數字控制儀來控制加熱、制冷交換器控制室內溫度。當濕度低時,由加濕器輸出蒸汽;濕度高時,制冷交換器要降溫以使空氣溫度降低,達到除濕目的。原來的濕度、溫度信號還要經過高選處理。當溫度信號高時,以溫度控制優先;當濕度信號高時,以濕度控制優先。原來儀表調試比較繁雜,調試不容易滿足要求。加熱、制冷、加濕器的控制信號是 4-20mA 信號。壓力系統原來是由變頻器控制。本次改造并沒有涉及。
  
  二. 改造方案
  
  溫度、濕度信號是變送器送出的DC 4-20mA 的信號。輸入的信號經過比較判斷,當輸入的溫度信號小于 12mA 時,要執行加熱邏輯,當大于 12mA 時,要執行制冷邏輯。當輸入的濕度信號小于 12mA 時,要執行加濕邏輯,當大于 12mA 時,要執行除濕邏輯。而制冷和除濕信號中要選大的來控制制冷交換器。由于 PLC 有很好的邏輯判斷能力及數據處理能力,改造中選用了信捷 FC 系列 PLC 。 FC 系列是模塊式結構,可以根據要求配置不同的模擬模塊和數字量模塊。由于是改造,我們使用的數字量極少,僅用做故障報警。 FC-16R-E CPU 有 8 點輸入 /8 點輸出。根據我們需求又配置了 FC-4AD 模擬量輸入模塊和 FC-4DA 模擬量輸出模塊。
  
  控制系統流程圖如下:
  



 
  三. 使用效果
  
  由于PLC編程簡單,調試容易,整個改造一天完成。經過一段時間運行,控制效果很理想,完全滿足要系統要求。比以前更容易維護。

鐘國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 265 點
下載積分: 760 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2017-06-03
查看鐘國富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-06 11:01
很不錯的改造方案,頂一下