樓主  發表于: 2011-09-01 08:05
一個設備上相距不到2米的A、B兩處各放置2個同型號接近開關(三線制),安裝后一切正常,用了一段時間后發現B處的2個接近開關無論有無感應,指示燈都是一直在亮的狀態,懷疑是元件問題,進行了更換,更換后通電檢查,恢復正常,用過一些時日后,還是B處的2個,再次出現同樣問題,而A處的2個一直都沒問題,這是怎么回事?是接近開關的質量問題嗎?
A、B兩處的環境條件都是一樣的
haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 15:54
引用
引用第9樓刻骨銘心于2011-09-01 15:15發表的  :
什么牌子的,B處是否經常動作(檢測)。電源穩定嗎?我認為是工作頻率再加上電源問題。


什么牌子的,
歐姆龍

B處是否經常動作(檢測)。
AB兩處都不是經常動作的,相對而言,B處存在比A處多動作的可能

電源穩定嗎?
測量過施加的電壓,是DC24V,符合接近開關的要求。


我認為是工作頻率再加上電源問題。
haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-01 16:10
引用
引用第11樓在肇興于2011-09-01 15:59發表的  :
如果每次都是兩個同時壞的就不是接近開關的質量問題,查查電源和接近開關輸出端線路



我也是這么想的,但兩處的電源都是并聯的,而且接線也都是在一起通過線槽接到電控柜里的,很矛盾。