haif
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 191 點
下載積分: 658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-19
查看haif的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-01 08:05
一個設備上相距不到2米的A、B兩處各放置2個同型號接近開關(三線制),安裝后一切正常,用了一段時間后發現B處的2個接近開關無論有無感應,指示燈都是一直在亮的狀態,懷疑是元件問題,進行了更換,更換后通電檢查,恢復正常,用過一些時日后,還是B處的2個,再次出現同樣問題,而A處的2個一直都沒問題,這是怎么回事?是接近開關的質量問題嗎?
A、B兩處的環境條件都是一樣的
刻骨銘心
若愛,請深愛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 755 點
下載積分: 811 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-08-04
查看刻骨銘心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 15:15
什么牌子的,B處是否經常動作(檢測)。電源穩定嗎?我認為是工作頻率再加上電源問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(haif) 熱心助人
  • 曾少你的,你都已在別處得到。。。