用PID恒壓供水,變頻調節水泵轉速。要想壓力穩定,先自整定,如果自整定時超壓很多,那怎么辦?這樣很危險。如果裝泄壓閥,超壓泄壓,那這個自整定出來的PID值還會準確嗎?
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 12:53
用遠傳壓力表,接到變頻器的頻率指令端,自動控制