樓主  發表于: 2011-08-30 12:24
一臺威倫觸摸屏連接2臺三菱FX-3UPLC,怎么實現兩臺PLC間的數據實時傳遞?
比如說APLC檢測到X10的狀態發生了變化,需要把此變化實時傳送給BPLC,
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 3453 點
下載積分: 67566 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-31
查看wang551615的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-30 13:12
通過觸摸屏沒有做過,可以通過并聯或N:N網絡來實現