大家平時作位置控制的時候一般接哪些線啊?

第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。

松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。
因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過!
以上均用松下PLC。
這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。
有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦       
最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。   看到小日本做的這么好就不爽!大家為國人爭口氣啊
[ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ]
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-28 18:38
一般是感測原點后 往前或往后走N個Z脈沖...自己設置....
伺服電機做閉環 有的是直接把伺服電機發送的脈沖接到PLC高速計數器上
樓主留言:
這樣做限位信號就沒有什么用了,如果我手動JOG會容易出問題的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-08-31 13:09
    回樓主  我迷糊了 怎么會手動JOG出問題呢? 中間原點 兩邊各一個正反轉極限開關.....怎么會沒保護呢?
    搞不懂  LZ出來解釋下
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-09-01 11:38
    LZ...關于伺服保護的極限問題,已求證。松下驅動器內部具有接限位信號的功能


    這個是基本功能..LZ要看好說明書啊...

    我已經被LZ饒糊涂了.....

    你要簡單做 直接到原點 不找Z脈沖 回原點后伺服一般會輸出一個信號給PLC  PLC發個信號清除多余脈沖給伺服..這是最簡單的..
    樓主留言:
    嗯,是啊。不同的PLC回原點的方法有所不同。
    關鍵是精度問題和成本問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-09-01 11:44
    如果直接解決限位問題的話 有看過網上是直接用 原點做限位開關的...碰到限位開關后返回找Z 如果繼續碰撞 報警..你可以查查資料或說明書
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-09-02 12:45
    設置軟件限位就是設置正反轉極限脈沖吧  因該大部分伺服都有這個功能吧  連臺達的都有..
    樓主留言:
    不明白你說的意思,不過還是謝謝你
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-04 20:53
    設置軟件限位就是設置正反轉極限脈沖吧

    就是正轉走的的最大脈沖和反轉走的最大脈沖  到達所設定的這個脈沖總數就報警...
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)