xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-27 15:38
各位前輩:
   現在改選一設備,設備的CPU是三菱的A2USHcpu-s1 ,其中定位模塊用的是AD75M2,我們只用過QD75和QD75的配置軟件,請問現在要和A2USHCPU通訊請問用什么通訊線?用FX的SC09嗎?A系列的通訊口是25針的,然后我現在要改一下AD75M2的參數,請問用什么軟件或者用什么方法?

1,A系列用什么通訊線和它通訊?
2,AD75M2定位模塊怎么改參數?用什么軟件?

期待前輩們的出現!!跪求……
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:33重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。