樓主  發表于: 2011-08-25 17:32
到底恒壓供水變頻切換怎么處理,加減泵切換處理?假如功率很大,150KW或100KW等
  

1.是否是先停變頻,待電機停轉后用星三角再啟動工頻.
2.是否是先停變頻,待電機停轉后用軟啟動再切換工頻.
3.是否是先停變頻,在電機未停轉馬上切換工頻,這樣會有什么缺陷或問題?會不會對電網和用電設備造成電流沖擊!

請有實際案例或相關理論支持最好!
謝謝大家討論  QQ:304804655
[ 此帖被liuwanhong在2011-08-25 21:54重新編輯 ]
重慶自動化設計18716380185 群:328649838
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 09:09
一般恒壓供水都不只一臺水泵。PLC根據用戶設定的壓力和傳感器檢測到的壓力調整變頻器的速度。
如果變頻器全速運行,實際水壓還是比設定水壓低的話,那么水泵直接切換到工頻運行,變頻器立刻啟動另一臺水泵。
整個過程就是一個PID控制。
自己的事情自己做.