22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 14:22
前幾天我們廠里兩個好好的無功電柜.因?yàn)楦邏壕路短路造成停電.處理完高壓線路后..送出高壓《1W》伏...結果380V無功電柜鋁排間放電爆炸..兩個體無功柜同時爆炸.兩個柜體的三鋁排同時放電也對地《柜體》短路..《三鋁排全是在刀開關下方》都在柜子右側。處理完鋁排和絕緣子。先用25A斷路器加入380V到鋁排上.結果無異常...檢查完兩個柜子后...合上刀開關..第一個補償電容自動加入沒問題..不過過了幾十秒..《不敢肯定是不是第二個電容投入時》柜子又爆了..無語...............................有誰能說明道理的..請教了《絕緣子經過2500V測試..且每次絕緣子沒有短路現象...只有表面被閃黑了點紙擦下就不會黑了..沒有導電現象.也就是沒有列紋..至少經過5個以上有經驗的師傅證明不是絕緣子短路問題》
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-25 08:51
說明2號柜至少有一個電容被擊穿,在強大的短路電流下又造成連續相間短路,其主要原因是保護裝置失效,我解決方法是改熔斷器為空開,鋁排換銅排。