小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-10-30
查看abc2002831的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 17:17
6樓算有小部分算錯了

1間房電器全用時大概6000w/(220v*根號3*功率因數0.8)=19.68A    36*19.68A =708.48A  二樓 三樓 四樓
708.48*3=2125.44 總電流   3層樓的用電器不可以能全部同時使用,算50%吧

每層708.48A    每一相電流是236.16  

用120mm2的線  承受300A  OK

但我的想法是誰知那天要加個什么樣的用電器,線選大點好150mm2吧

零線選50mm2
地線25mm2

三相電分布一定要平行
本帖最近評分記錄: