小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
adda008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 246 點
下載積分: 641 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2012-10-28
查看adda008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 10:25
引用
引用第27樓小徒弟于2011-08-30 23:40發表的  :
我還是選180X3+2X95的吧  這可不是開玩笑的

多大的線就配多大的開關,萬一負載過大開關跳閘,不至于燒線,日后你肯定要加線的, 錢是老板的,出了問題挨罵的是你。。。。