小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-19 20:45
小弟公司要新蓋一宿舍樓  一共四層   一樓為食堂   共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二  三  四  樓為員工宿舍   標準是一層為36間房    一間房一臺1.5匹空調  一臺2KW電熱水器   一臺2KW電磁爐  一臺500W電飯鍋  一臺電視        求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米)  小弟沒有經驗  請師傅們費心   感謝感謝    
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
groovy101
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 142 點
下載積分: 515 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2023-10-19
查看groovy101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-31 06:01
還是選大點,防止以后要增加新的用電器,畢竟擴容挺麻煩的。