hukpeter
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hukpeter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-18 13:22
親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L(zhǎng)1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地。?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-18 22:13
現在很多航空插頭是為了接電機而制作的,所以決定了航空插頭的標示是按電機接線方式來標的,就是L1L2L3,PE,
但是實際中若作為電源供電應該是沒有PE,而是N的,就是說需要N線