故障現象:馬達過載燒毀。重新修好馬達后試機工作電流有39A,三相電流平衡。(變頻修過,保護設置是32A.。馬達是6級額定電流是31.6A)變頻沒有報警保護,以為是馬達沒有修好,換馬達后如故,換變頻正常。主意:以為是變頻模塊有問題,換了另外一臺機的整流模塊部分故障還是一樣,換了CPU主板后工作電流降到正常值18A。請教高手是什么原因產生這個故障。
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 11:11
回1樓馬達實際電流,
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-16 11:14
回2樓:初始化不了,密碼別人改過。用超級密碼57522解不了。該怎么解決
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-16 20:22
謝謝7樓
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 332 點
下載積分: 7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2024-11-13
查看路龍遠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-16 20:36
7樓的師傅:0-9999我不明白是什么意思,