樓主  發表于: 2011-08-15 14:54
伺服MR-J2S——40A
三菱FX-1N-40MT
寫了一個一軸的伺服控制,可以正常工作,問題是。。如果伺服馬達沒有完成,而中斷輸入信號,如何讓伺服出錯報警。

LD   MO    
OUT    C251  K2147483647
OUT DHSCS   D202 C251 M150
寫成以后,實際操作中,不對,

伺服引腳   要接線嗎
X0
X1要接線嗎?
好好學習
小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 21:03
C251為雙相計數器  X0為A 相計數  X1為B相計數   要用RST復位  可用M8251的狀態可表達是再增計數還是減計數(可能是編碼器的正反轉吧  因為A  B 兩相脈沖相位差90度  沒試過)最高可達5KHZ  反正用這個計數器不好玩    自學自學錯了別笑話