tlq302
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6276 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2024-10-13
查看tlq302的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 12:36
本人菜鳥。OMRON 的IL  ILC指令在西門子S200里用什么指令?還有西門子的TON指令變量PT的值帶+的與不帶+的有什么區別?
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-11-05
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-15 13:24
西門子S7-200沒有類似的指令,你可以用子程序代替

一般來說有+的為有符號整數,有正數 負數,沒有+的為無符號整數,只有正數沒有負數

用16位有符號整數時,定時器的最大值為32767,如西門子的S7-200

用16位無符號整數時,定時器的最大值可為65535,如歐姆龍的CP1系列(使用BIN模式)