yumingming
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 85 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2012-09-18
查看yumingming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-11 21:15
75KW直流電機對地絕緣0.67M,竟然運行正常。不可思議。
兩個字:“真硬”
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 22:45
這很正常啊,0.5M以上就可以了。0.67M就是670V的耐壓了。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-13 09:30
引用
引用第11樓guochunyi于2011-08-12 20:19發表的  :
曾經遇到過一個普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具體記不清了]三相交流鼠籠異步電動機,1000V兆歐表測量繞組對地絕緣,直接到0,但接上電,就能正常運行。而且漏電斷路器也不跳閘。能確定漏電斷路器正常,因為做過漏電實驗和換了一個也能確定正常的。兆歐表是我自己的,也能確定表無問題。是拆了電機接線盒的電源線測量的。
遇到很長一段時間了,設備到現在都還在正常運行中。是修別的問題的時候,偶然發現這個情況的。對這個問題,也無法解釋。

400V以下的用電設備一般用500V的兆歐表測試絕緣。1000V的兆歐表一般用于測量高壓設備的。就像你用500V的電筆測試10KV的電源一樣,直接就擊穿了。
自己的事情自己做.