大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-11 19:49
有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的,F(xiàn)在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
顧愛峰
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看顧愛峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 12:21
“星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。