樓主  發表于: 2011-08-09 21:45



串口調試軟件發送十六進制代碼05 30 31 46 41 31 30 32  37 42,可以驅動變頻器正轉,但是我發送讀取輸出電壓的代碼05 30 31 37 31 31 30 33 35 44 ,為什么沒有返回數據呢?串口軟件監控只有發送,沒有數據返回,我的讀取代碼的沒問題的啊,為什么只有發送沒有返回呢?
變頻器和電腦直接用的是變頻器        
rs485轉換器(RS232C)
3.RDA-------------T+              
4.SDB-------------R-
5.SDA-------------R+
6.RDB-------------T-

通信線應該也沒有問題,現在就是變頻器可以接受代碼,但是沒有返回代碼給電腦,這是為什么呢?變頻器設置的問題?485轉換器的問題?還是?請大家指教
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 19:27
我以前用232發送給一個接觸式傳感器也是可以發送數據,不返回數據,后來發現232的口4,6端沒短接。你再認真看下變頻器說明書的通訊口是怎樣要求接線的。按理來說你發送的數據格式正確的話肯定可以正確返回的,我當初也在這里卡了2個星期才搞定,是信號線沒接好。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。