yangliu
一笑而過
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 465 個
工控威望: 569 點
下載積分: 35435 分
在線時間: 1957(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2024-12-26
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2011-08-08 19:20
現遇上一個問題急需解決,請各位幫忙:現用松下A5系列的伺服電機用聯軸器聯接滾軸絲桿,開機運行時先找零點,然后運行至準備位置A,自動運行時,伺服電機正向運行至位置B,然后又反向運行至位置A,如此反復在位置A B之間運行,AB之間運行脈沖數一定,正常情況應當A點位置和B點位置固定不變,但出現一個問題:伺服運行至位置A的位置逐漸向零點偏移,運行1000次后偏差約1毫米,觀察幾次現象一樣,位置A逐漸向零點偏移。請問是不是絲桿反向間隙所致引起誤差累積。如果是這樣的,該如何處理?謝謝大家
一笑而過
karui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 9 個
工控威望: 129 點
下載積分: 627 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-07-10
最后登錄: 2013-05-24
查看karui的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-09 09:26
把聯軸器螺絲扭緊下看看。我碰到過這種情況。