lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向?qū)ё隽藗溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 16:37
你用固態繼電器控制加熱系統不對啊,固態繼電器是開關量,