我廠新做一機械,用FR-A740-11KW變頻器驅動一臺11KW電機,啟動電機后通過電磁離合器帶動一沖床每1S動作一次,可今天試機時動作一下(沖床能成功沖過去)變頻器就顯示“OL”,然后就停機,但這個“OL”顯示時也就是閃了一下就消失了,我再看變頻器故障最過故障記錄是“E。THT”,后來調整了轉矩提升(加大和減小都試過)、加減速時間、失速防止動作水平等參數都不行,后來我還把”電子過電流保護提高到28”都不行,都是沖一下電機就報警停止了。我想請問一下排除“負載過大”這個原因之外(這臺機械我廠經常做,同樣的電機帶動同樣的沖床,以前沒出現過這種情況),有什么調整的方法?謝謝!
[ 此帖被358273433在2011-08-07 19:17重新編輯 ]
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-07 23:10
【電子過電流保護提高到28】  
11KW電機的額定電流應當22A左右,電子過電流保護不要小于100%(即額定電流),一般設定在150%