引用引用第12樓865042639于2011-08-09 13:42發表的 :這是-4AD模擬量輸入模塊的初始化,M200被置位后0#-4AD的一通道設為+4ma----20ma的輸入,關閉二三四通道,(0#模塊的BFM#21是1,BFM#22是0,這個要看說明書),烤400ms,T30合上再烤入BFM#23.24.22,兩個十進制數4000.20000和十六進制數3,400ms后,T31合上,使M200復位,下一步查錯-4AD模塊的識別碼K2010,是對的,M202 合上,再寫入采樣次數為4次,讀0#模塊一通道的平均值存到D0存儲器中,