星三角降壓啟動謝謝!
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 20:25
引用
引用第1樓550374389于2011-08-04 18:33發表的  :
按下起動按鈕SB2,接觸器KM1和KM3首先吸合,電機以星形接法起動,經過時間繼電器KT(通電延時)的設定時間后,繼電器KM3斷開,KM2吸合,電機以三角形接法運行~~~~按下停止按鈕SB1,電機停止。FR熱繼電器用于電機過載保護。

正解。