358273433
級別: 家園?
|
FX3U與E740通信時,SD和RD都在閃爍。能夠正確寫入一些參數,比如上限頻率和下限頻率,但還是不能啟動電機,通過監視D8152,顯示266。按說明是“模式錯誤”,不知如何操作了,請各位指教!謝謝! |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
要把E740變頻運行模式改為通信方式啟動,但是一般都不會用通信方式啟動變頻,都是通過外部模式去啟動變頻,而其他運行參數就用通信。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
Pr340=1或10 Pr79 =6 |
|
---|---|---|
|