描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2815 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 213039 分
在線時間: 3171(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-01
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 06:31
應該將FR1接與KM1下面也許好理解些。∪绻凑赵瓐D理解確實感覺這個FR2是多余!個人拙見!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1