lslywlxh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lslywlxh的 主題 / 回貼
48樓  發表于: 2011-08-20 22:39
fr1用時調到電機額定電流,若用FR2時要調到電機額定電流的確1/1。73即可
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
49樓  發表于: 2011-08-20 22:44
實際的星三角不用兩個熱繼,用兩個是為了檢測相電流,三角接法線電流是相電的1.732倍,三角運行的電機當一相繞組發生斷相時(不是電源缺相),線電流變化很小,此種情況就要相線的熱繼來檢測,我所見到的都是熱繼裝相線的,以上是個人理解。
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
50樓  發表于: 2011-08-21 10:27
這個看完是真的有點一頭霧水了 FR2是不是設計者為KM2缺相考慮的
老來學
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看老來學的 主題 / 回貼
51樓  發表于: 2011-08-21 21:46
49樓作了定量分析,50樓作了定性分析,二位看貼認真,回答言簡意明,值得學習
原野
原野
級別: 家園?
精華主題: 3 篇
發帖數量: 272 個
工控威望: 628 點
下載積分: 884 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2024-10-28
查看原野的 主題 / 回貼
52樓  發表于: 2011-08-21 23:17
雙速電機 延邊三角接法
地址:佛山市南海區獅山鎮
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-10-29
查看5921338的 主題 / 回貼
53樓  發表于: 2011-08-22 08:59
我也來說一下,發表下愚見。
我在實際當中遇到過兩種接法,第一種為以前接法,現在很多接在2的位置。因為電機啟動電流很大,接在1位置時電流整定值需要調大要不然會誤動作,特別是大功率電機,而啟動后它的整定值顯然不符合。那么就有了接在位置2的方法,在啟動時不接入熱繼,在運行時接入從而避免啟動時誤動作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(農村娃) 這個回答最合適
  • 自學
    科鋒智能控制
    WWW.KFZNKZ.COM
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 108 個
    工控威望: 238 點
    下載積分: 2154 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-09-20
    查看科鋒智能控制的 主題 / 回貼
    54樓  發表于: 2011-08-23 10:03
    雙速電機
    深圳科鋒智能控制 13714040687
    黃猛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 303 個
    工控威望: 270 點
    下載積分: 1227 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2007-09-24
    最后登錄: 2019-12-06
    查看黃猛的 主題 / 回貼
    55樓  發表于: 2011-08-23 15:20
    我廠的壓鑄機熱保就是采用的fr2形式的,近似可小半。準確點是1/1.731,星三角的
    lijinhuaok
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 93 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 839 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2011-07-25
    最后登錄: 2016-12-23
    查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
    56樓  發表于: 2012-03-25 11:44
    FR1熱繼電器控制KM3的回路。FR1調整電流額定電流除以1.73。FR2熱繼電器控制KM2的回路。FR2調整電流額定電流的1/2
    szz987
    孤家寡人
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 971 個
    工控威望: 1500 點
    下載積分: 68059 分
    在線時間: 456(小時)
    注冊時間: 2007-10-30
    最后登錄: 2024-11-01
    查看szz987的 主題 / 回貼
    57樓  發表于: 2012-03-25 12:00
    熱繼安裝有些問題
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    58樓  發表于: 2012-03-25 12:32
    一個星三角轉換電路。有可能此設備是雙速運行的。不知道馬達功率。
    FR1和FR2的關系就是根號3的關系。
    jx982cms
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 83 個
    工控威望: 182 點
    下載積分: 457 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2010-12-29
    最后登錄: 2023-04-13
    查看jx982cms的 主題 / 回貼
    59樓  發表于: 2012-03-25 14:19
    沒有多大意義,雙速用一個也行啊。