lpxjx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lpxjx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 11:42
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
h82763800
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 287 點
下載積分: 734 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2008-12-16
最后登錄: 2024-12-27
查看h82763800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 13:19
程序里的量程可能沒設置對