外接PNP接近開關(傳感器),PLC里面用高速計數模塊,4個脈沖計1米。當速度開到200m/min以上,計米誤差很大,開到300m/min,基本不計數,為什么。
注:不是因為速度太快，接近開關沒有讀到脈沖或者有干擾,因為我們用計米器,開到500M/min也是準確的,問題就出在PLC高速計數器的設置上,可能是數據處理這一塊,就是找不出確切毛病
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4333 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 05:38
每分鐘300米,每秒鐘5米,每秒鐘20個脈沖,高速計數器就失靈,除了編程出問題,我實在想不出哪家的PLC的高速計數器有那么無用。