樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c(diǎn)后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器?墒嵌紱](méi)有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 188 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-12-17
查看笨者天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-06 11:59
是不是多點接地造成的?