ztzdh
風神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 267 點
下載積分: 962 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2024-12-23
查看ztzdh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-02 09:02
FX1S里用到了C251 、C253,C251沒有問題,但是C253還要占用一個X5做復位,可不可以把X5于做其他用。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 14:38
如果程序里使用了C253那么X5就不可以再接其他輸入信號了。。樓主的考慮是正確的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人
  • 成功的路上需要幫助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-08-03 08:42
    昨打電話咨詢了下三菱的技術人員。如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否則 X5一旦有信號輸入,則計數器立即清零。
    成功的路上需要幫助