5440205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 151 點
下載積分: 597 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-07-30
最后登錄: 2021-08-02
查看5440205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 10:28
我昨晚安裝射燈,一切搞好我還在配電房測試了下,好的。但是放到煤氣爐上面安裝就是沒反應,進過測量當時的線電壓476V左右,相電壓300V左右,我以為是我的萬用表壞了(再說射燈,是不是電壓高了,里面有保護啊,反正我沒見到有什么),之后我去配電房測量,嘿,表是好的,線電壓412V,相電壓230V。于是我就測量了配電房低壓柜的出線,線電壓最高的430V左右。當時我就想不通了哎,怎么會有“壓升”???哪位大大幫我解答下哈,不勝感謝?
三人行,必有我師焉?td>
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 13:17
用另外一個萬用表來測量,看情況來說,有可能變壓器有問題。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420